Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт релейного стабилизатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ВладимирЖ
Добрый день. Ситуация такая. Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю.
Sist
Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 17:59) *
Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. .

от 145-260 В. а ток по цене
Shura_with_KINEF
Релейные стабы, неисправные, ремонтировать, не спецу,... в топку, в цветмет, в мусор. И забыть как дурной сон.
Гость_muflon25_*
Цитата(Sist @ 13.5.2026, 21:17) *
от 145-260 В. а ток по цене



Так самый важный вопрос по току, что бы стаб держал, а не вырубался.
гость гость гость
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.5.2026, 8:31) *
.. стабы, неисправные, ремонтировать, не спецу,... забыть как дурной сон.
+ 1
поддержу данный тезис
ВладимирЖ
Цитата(гость гость гость @ 14.5.2026, 11:38) *
+ 1
поддержу данный тезис



А если по делу? Не? Проще всего писать через пост "в топку, в цветмет, в мусор". Может работаете в такой конторе, в которой с неспециалистов дерут три шкуры?
редкий
Цитата(ВладимирЖ @ 14.5.2026, 11:47) *
А если по делу?

Без обид.
Ваши вопросы красноречиво говорят за ваш уровень квалификации. Он недостаточен. Ремонт стабилизаторов - любых, вам не под силу, по крайней мере на данный момент.
eugevict
Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 16:59) *
Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю.

Что значит НЕ ИСПРАВНЫ - каков характер неисправности ?

Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 16:59) *
Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа.

Из вашего описания НА пальцах:
Весьма желательно найти схему стабилизатора.
Вскрыть стб. провести осмотр, возможно не придется лезть в дебри.
Особое внимание обратить на реле - у них любят свариваться контакты.
Для проверки правильности работы схемы без нагрузки (можно прицепить лампу накалования 60Вт) подойет ЛАТР любой мощности.
Если все живо и здорово, проверяете напряжение питания схемы управленияно, не переключается - ищите компаратор или МК и далее отслеживаете сигнал по схеме.
Успехов !


Steppe
Всяческие релейные стабы ремонтировал. Как правило все сводилось к замене реле. Контакты имеют свой ресурс. Схемы там довольно простые.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.