Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 16:59)

Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю.
Что значит НЕ ИСПРАВНЫ - каков характер неисправности ?
Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 16:59)

Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа.
Из вашего описания НА пальцах:
Весьма желательно найти схему стабилизатора.
Вскрыть стб. провести осмотр, возможно не придется лезть в дебри.
Особое внимание обратить на реле - у них любят свариваться контакты.
Для проверки правильности работы схемы без нагрузки (можно прицепить лампу накалования 60Вт) подойет ЛАТР любой мощности.
Если все живо и здорово, проверяете напряжение питания схемы управленияно, не переключается - ищите компаратор или МК и далее отслеживаете сигнал по схеме.
Успехов !